登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一个关于变压器的问题

点击:877 回复:14

变压器的原边电压220V,输出电压是52V左右,然后经过桥式整流,得到大概52V的直流。问题是直流电源一接到负载上,直流电压就升高了。升到70多伏。请问这是怎吗回事,如何解决这个问题。知道的请帮忙。说明一下,负载是电动车,这个电源是为了检测电动车用的。变压器是3000VA的。
16-02-14 10:32
桥式整流和全波整流后的直流电压是根号2倍的电源电压,所以有70多伏,要是半波整流只有2分之根号2倍的电源电压。
最后修改:2016/2/14 11:14:24
16-02-14 11:11

引用 fsjnzhouyan 在 2016/2/14 11:11:31 发言【内容省略】

是这样的,在不接负载时电压是52V,一接上负载电压就升到70V左右。
16-02-14 11:26

引用 425713902 在 2016/2/14 11:26:10 发言【内容省略】

负载有大容量的电解电容,或者负载的控制电路板与驱动电路板有蓄能电子元件(电容器)。请直接将电源经过机械开关控制直接驱动直流马达的线圈与绕组,这样才不会导致直流电压飙升。表情
16-02-14 11:39
负载一定带有大容量电容吧/或者有时候用数字表测得不准确,换指针表试试看
16-02-14 11:39
电源是自己做的,还是买的。我估计是买的。
16-02-14 12:23
电动车给电源供电了吧
16-02-14 12:33
是电动车厂检测新的产品用的,电动车上不可能有另外的电源。就是检测电动车上的电机。
16-02-14 13:15
桥式整流了出来的不是直流,还要并联个电容平波才能得到平稳的直流。你这样用要出问题的
16-02-14 15:18
楼主应该说明,变压器输出是否整流了以后才接负载?还是交流直接接负载?另外,电压从52升高至70V以上,是什么状态?电机运行中?还是电机停止状态?
没有条件不好说呀。
16-02-14 19:17

上一页下一页