主题:关于变压器低压受总开关带负荷拉闸问题,求教各位前辈!

点击:4253 回复:13

我算了算,当时真空断路器的拉闸前电流约为400~600
是什么意思呀。
是你计算的电流还是断路器上显示的电流。如果是显示的电流,那400-600可不是小电流啦,即使断路器带灭弧装置,几次下来,断路器就用不了了。
16-02-12 00:30

引用 tanglianhui 在 2016/2/12 0:30:48 发言【内容省略】

怎么就用不了了???
断路器本来就是用来接通和断开正常电流以及断开故障电流的,如果带负荷拉几次闸就用不了了那还能叫断路器吗?
再比如说,电网要停电检修,难道还挨家挨户去把你们家灯泡给关掉吗???
断路器的作用你可以找度娘了解一下,我就不说了
16-02-12 07:42
400是拉闸前的负荷电流
16-02-12 08:01
断路器具有额定电流的分断能力。看看他的技术参数和指标。做到心中有数即可。不过手操断路器,尽量还是避免带载分断和闭合。其实带载操作断路器,对这个产品质量是个考验呦。