登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教一下工控朋友们

点击:1689 回复:45

应该你说得对,三个220v 1kw电热器分别接在三相电上 【阻性负载】每小时耗电3度,一台1kw三相电机每小时耗电0,8度
1、电热器的功率因数为1,3度电/小时,1KW电机耗电约为0.8度。
2、500W的电脑电源,不可能时时刻刻100%满载的,一般负载率约为60%,也就是300W。
超级大手 赞了该帖
16-02-04 15:09

引用 超级大手 在 2016/2/4 11:31:10 发言【内容省略】

互感器是150比5,而你用钳形表测试是215A,说明表情互感器也选的太小了。这里面水好深。感觉
16-02-04 15:37
150/5互感器通过二百多安电流好像没啥事,计量还可以,偏差不会太大。
16-02-04 16:03
三个220v 1kw电热器分别接在三相电上 【阻性负载】每小时耗电3度,一台1kw三相电机【感性满载】每小时耗电0,8度              三个电阻器加热和一个电动机他们的有功功率相等,所以耗电量统计是相同的(如果是电机满功率运行)。哪个对。
16-02-04 16:11
75KW
16-02-04 16:24
嘻嘻,电机铭牌数据的额定功率,不是指的电功率呦。是指的输出功率(机械功率),所以是纯有功功率。这个概念可要清楚呦。
16-02-04 16:36
是按表计费吗7
16-02-04 21:33

引用 超级大手 在 2016/2/4 16:03:11 发言【内容省略】

偏差不大?应该是很大吧。都40%还不大。
16-02-04 21:34
还是别瞎问了。
16-02-04 21:38
根据大家的提示和我个人感觉认为 空调风机照明采暖和其它生活用电基本都是满载总共不少于20kw  160台电脑每台500w合计80kw按实际功率百分之六十计算接近50kw 按1kw/1小时计算耗电量 50kw+20kw总共70kw每小时, 一昼夜可能是24小时   70kw*24小时=1680kw每小时*o.95元每天就是1596元 两年730天*1596元=1165080元,每年电费应该是582540元。 我这种算法对吗。
最后修改:2016/2/5 9:38:38
16-02-04 22:13

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯