我说错了 对不起,我用钳形表测每相电流 是215A--225A之间。
最后修改:2016/2/4 11:35:42
16-02-04 11:31

引用 超级大手 在 2016/2/3 22:28:11 发言【内容省略】

应该是电度数*单位价格,你少算了好多啊,差了近100W啊表情
16-02-04 11:42
如果是三相电度表,电流115-125A,电压400v,功率因数0.9,则每小时用电量约为:(120A*400V*1.732*0.9)/1000=74.82度
16-02-04 11:47
电脑:160*.5 = 80KW
空调:11KW
风机:4KW
总共额定最大功率 = 95KW
额定是额定,实际的是:
三相电功率计算 P=1.732×U×I×COSφ
电流取120A
P = 1.732*380*120*0.78
=61603.776 = 61.6KW
一天用电量 = PT
=61.6 * 24 = 1478.4 KWH
电费 (每度0.4) = 1478.4*0.4 = 591.36
16-02-04 12:15
电压取400,电流取120A,功率因数0.9
P=1.732*400*120*0.9 = 74.8224KW
一天用电量 = 74.822KW * 24小时 = 1795.7 KWH = 1795.7度
一天电费(每度0.4元) = 718.28元
电压取400,电流取220A,功率因数0.9
P=1.732*400*220*0.9 = 137.1744KW
一天用电量 = 137.1744KW * 24小时 = 3292.1856 KWH = 3292.1856 度
一天电费(每度0.4元) = 1316.87元
最后修改:2016/2/4 14:07:22
16-02-04 12:42
你好  下面两行没懂啥意思,
16-02-04 12:48
三个电阻器加热和一个电动机他们的有功功率相等,所以耗电量统计是相同的(如果是电机满功率运行)。而加热的电阻器功率因数是1,电动机的功率因数不是1,这样的话,电动机还要计算功率因数的无功损耗,可能被罚钱。
16-02-04 12:50
你好 三个1kw220v电热器分别接在三相电上共用零线,和一台三相1kw电机满载运行每小时耗电量各多度。   假如功率因数都是0,9 ,
16-02-04 13:09
我误解了,删除算了。
16-02-04 14:08

引用 超级大手 在 2016/2/4 11:20:45 发言【内容省略】

1、电热器的功率因数为1,3度电/小时,1KW电机耗电约为0.8度。
2、500W的电脑电源,不可能时时刻刻100%满载的,一般负载率约为60%,也就是300W。
16-02-04 14:40

上一页 下一页