登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:注塑机不能加料
点击:2744 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
05527833
注塑机不能加料,液压马达只能转1/4圈不到,油泵伺服驱动器就报警、停止输出了,御能的驱动器,显示ERR01,故障功率模块有短路电流。除了不能加料,其他功能如开合模、注射座前后、自动清料、射出等正常。加料瞬间指示表压力140,其他较小,40左右,自动清料和加料是同一个电磁阀,但螺杆旋转方向相反。怀疑是伺服器保护设定低,但面板没有调节按钮。驱动器有8年了,内部老化可能性大,阀也拆开看了,没卡住,但感觉只要稍偏,很卡涩,在中间的话,可以滑动。因为打开加料阀,几乎瞬间就跳保护,很难确定是不是卡死。
电磁阀指示灯都是亮的,有24V电压
电磁阀已换,故障相同,可以排除电磁阀了。
最后修改:
2016/2/3 10:27:02
16-02-02 19:14
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
还是当地找专修注塑机的上门;
16-02-02 19:56
2楼
编辑
引用
管理
wang4370
有条件换阀试试吗?
16-02-02 20:14
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
有点像堵住的样子!
16-02-02 22:07
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是电机过载了。
16-02-02 22:09
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
给假信号试试看看情况
16-02-02 22:36
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不知能否查到电流有多大,是否在通常的范围。
16-02-03 07:37
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
确实有条件换个阀试试,排除法嘛。
16-02-03 08:10
8楼
编辑
引用
管理
heshilih
检查自动清料和加料的电磁阀,更换掉试试,有时候该阀出现问题会增加负荷,产生报警;如果不行在怀疑驱动器了,毕竟8年了
16-02-03 09:38
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个年头太久的设备,只能采用替换法或者排除法检修
16-02-03 11:01
上一页
下一页
工控新闻
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯