主题:烧模块
点击:973 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
西门子PLC 数字量输出模块。 220V . 问一下大家,这个220V 需要经过稳压器吗。我们这里 直接就是取工程来的一火 一零。我们这里烧模块,我总感觉和电源有关系。
16-02-02 08:14
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
电压输入范围是有一定范围的,你要看你那边的电压波动最高与最低是多少
一般是不用加稳压的
16-02-02 08:29
2楼
编辑
引用
管理
koofly
最好是加个稳压的 或则隔离 我以前也用过220的输入模块老烧
16-02-02 08:53
3楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
与电源的关系肯定不大!
16-02-02 09:10
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
开关电源相对的电压输入范围比较宽
16-02-02 09:14
5楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我用过欧姆龙的AC220V输入模块(为了对付1250KW、2500KW等电机干扰特意选用),从来没有烧毁过!
不过你选用的是西门子,所以就会烧毁
16-02-02 10:07
6楼
编辑
引用
管理
秀空
我们有加也有不加的,电源波动不是太离谱,问题应该不大。
16-02-02 10:13
7楼
编辑
引用
管理
轨魂
工况不一样,最好还是加一个吧
16-02-02 10:15
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
一般为了抗干扰,都加隔离变压器的。
16-02-02 10:51
9楼
编辑
引用
管理
fywsch
这种最好是加个隔离变压器的好。
16-02-02 14:21