主题:有做过消防喷淋泵控制柜的吗
点击:951 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
243604901
如题这种柜子都要留什么接口?比如启动信号,运行信号之类的
16-01-30 13:04
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
要与消防中控柜对接控制线
其它更高级的是否用通讯的就没见过了
16-01-30 13:42
2楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这个控制系统 还有柴油机,以备断电时能保证系统的可靠性。
16-01-30 17:20
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
引用
woshigoutou
在 2016/1/30 17:20:42 发言
【内容省略】
供电双电源。
16-01-30 20:02
4楼
编辑
引用
管理
twtynijj
就看到有自动 手动模式 平时都是自动的 电接点压力表保压 加强巡检
16-01-30 20:20
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
消防控制也用通讯?可靠吗?
消防控制比较特殊,任何故障都必须忽略,包括电机保护、楼电保护在内,即使有故障,也只可报警,不可动作。
16-01-30 20:29
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这种规则的通讯接口一般都是用485的多
16-01-30 20:37
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
没有做过这方面工程。
16-01-30 22:23
8楼
编辑
引用
管理
超级大手
哈尔滨地区消防要求--直流24v 直启,联动启,直停,联动停,4个相应回答,故障回答,我有完整的图,CAD的,我不会上传
16-01-30 23:50
9楼
编辑
引用
管理
FORELF
外部消防信号过来以后,任何情况都不停机!
16-01-31 08:14