2台 4.4KW 电机, 使用 施耐德 25A 接触器。断路器 32A 这样配置可以吗。
16-01-29 17:12
1楼
编辑
引用
管理
step1
一个接触器控制两台电机还是两个接触器分别控制两台?
16-01-29 17:25
2楼
编辑
引用
管理
step1
两台电机不同时启动32A的电源开关够了,
16-01-29 17:26
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
一个接触器一个电机,没有任何问题
16-01-29 17:50
4楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
哪里有4.4Kw电机,少见?
16-01-29 18:03
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
没问题,这个品牌的接触器用18A的就行了。
16-01-29 18:21
6楼
编辑
引用
管理
yuanyichen616265626
断路器是D32A还是C32A的断路器?
16-01-29 18:24
7楼
编辑
引用
管理
465010287
要不分开一个断路器及接触器一个电机
16-01-29 18:34
8楼
编辑
引用
管理
243604901
感觉施耐德的假货太多
16-01-29 18:55
9楼
编辑
引用
管理
hegt1963
没见过4.4KW电机。
16-01-29 19:00