主题:项目里面既有FM353模块又有1214PLC,请问该怎么做?

点击:913 回复:8

我现在有一个项目;里面有一个317PLC;一个1214PLC;两个315PLC还有几个ET200S;两个315PLC都带有FM353模块;博途软件做不了FM353;STEP7又做不了1214,请问现在该怎么办?
16-01-29 16:35
两个软件都用
16-01-29 17:53
博图软件不能用吗?最新V13的可以吧
16-01-29 20:04
用博图也可以 ,用两个软件,两个之间通讯也没问题的
16-01-29 20:34
两个软件做的可以相互通讯么?
16-01-30 12:47
不行啊
16-01-30 12:47
新手  能说说怎么做通讯么?谢谢!
16-01-30 12:48

引用 lyyylyyyly 在 2016/1/30 12:48:23 发言【内容省略】

我把自己总结的集中方式传上来,你可以根据需要选择一种用。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
其他文件较大的就不传了
16-01-30 21:21

引用 lyyylyyyly 在 2016/1/30 12:47:17 发言【内容省略】

西门子自家的硬件,当然可以互相通讯了,这还用问?每种硬件使用官方提供的对应的编程软件进行编制通讯程序,然后全部使用完全一样的通讯协议进行连接,比如DP总线。
16-01-31 01:13