主题:三菱A500

点击:562 回复:9

怎样设置面板操作,就是用面板的加减键调电机速度,谢谢各位大师!
16-01-28 12:30
找个手册看看
16-01-28 12:41
有79号参数可以改控制方式,改成PU面板控制方式。
16-01-28 12:56
老产品,手册早没了!
16-01-28 12:57

引用 情喂鸟GkfnOU 在 2016/1/28 12:57:26 发言【内容省略】

随机的手册没有,还可以网上下载电子档手册的。
16-01-28 13:50
附件 3.jpg
设定值改1
最后修改:2016/1/28 14:03:00
16-01-28 13:58
PR79设成1,频率就是用面板的上下键来修改,起动/停止用面板上RUN  STOP键;
16-01-28 14:32
改成面板数字控制。
16-01-28 21:48
问题解决!!!特感谢各位工控界高手,受益匪浅,一定好好学习,日集月磊,将来也像你们一样,帮助新入门的朋友解决一些实际问题!
16-01-29 14:48
楼主实在,在那个老古董设备找的变频器?
不过A500还是不错滴
16-01-30 09:00