怎样设置面板操作,就是用面板的加减键调电机速度,谢谢各位大师!
16-01-28 12:30
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
找个手册看看
16-01-28 12:41
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
有79号参数可以改控制方式,改成PU面板控制方式。
16-01-28 12:56
3楼
编辑
引用
管理
情喂鸟GkfnOU
老产品,手册早没了!
16-01-28 12:57
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
情喂鸟GkfnOU
在 2016/1/28 12:57:26 发言
【内容省略】
随机的手册没有,还可以网上下载电子档手册的。
16-01-28 13:50
5楼
编辑
引用
管理
xwlxwl306
设定值改1
最后修改:
2016/1/28 14:03:00
16-01-28 13:58
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PR79设成1,频率就是用面板的上下键来修改,起动/停止用面板上RUN STOP键;
16-01-28 14:32
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
改成面板数字控制。
16-01-28 21:48
8楼
编辑
引用
管理
情喂鸟GkfnOU
问题解决!!!特感谢各位工控界高手,受益匪浅,一定好好学习,日集月磊,将来也像你们一样,帮助新入门的朋友解决一些实际问题!
16-01-29 14:48
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主实在,在那个老古董设备找的变频器?