登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:想不明白,设备只接了零线跟地线怎么运转

点击:3291 回复:45

还算值得庆幸,如果配电箱再偷工减料不带漏电保护,非出事不可。
16-01-26 11:11
接错线而已,不可能没火线还能工作。
16-01-26 12:07
不可能吗!
16-01-26 12:25
不会是有人动过了吧
16-01-26 12:38
楼主 分享一下后来经验
16-01-26 12:48
配电箱里给装了五根铜排?这也算创新了吧。
设备外壳被接到了某根相线上了,刚好设备与大地没有绝缘、又刚好配电箱有漏电开关,真是万幸。
16-01-26 14:00

引用 f857314 在 2016/1/26 12:48:21 发言【内容省略】

估计是这样的啊
16-01-26 18:30
有点乱!!
16-01-27 06:04
神人也
16-01-31 14:38
今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊
大家别猜了,我明白了,其实问题很简单,只是我当时比较仓促,急于排除故障,没有仔细查,其实,单相电是由电箱下一根铜排单独引出的,所以单相是没有错的,错的是地线,原来接在另外一根相线上了,所以原来脱开地线是可以正常使用的
由楼主的描述来看,楼主检修方法很危险,一般电工检修,最少也得用测电笔测一下火线零线,确定一下是否输电正常,测试一下设备外壳有没有带电。根据描述,其实接进设备的插座的220v火线零线都是有的,只是地线被接了一个火线,所以设备插电后打火跳闸了,同时把设备的保护地线烧断了,这时,恢复跳闸,设备是可以用的,因为220v电压在的,但是这时设备的外壳是带电的,非常危险。楼主去检修线路时,竟然不用测电笔验电,不用万用表量电,就直接查线,而且还没查清楚原因,漏查了线,像楼主这样的做法,非常危险,根本不是一个合格电工的操作!希望楼主以后注意,毕竟生命只有一次啊!!
16-02-03 14:11

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯