我单位有一台西门子SINAMICS Power Module 240变频器(37KW),现在经常出现故障代码:Faults 0.F30015,然后自动停止。求各位大神分析一下是什么原因造成的?
16-01-23 11:31
哎?这个帖子发了两个重复的吗?
查看故障信息是说输出断线了?你先看一下故障触发以前,是不是转速又不稳定的摆动问题?如果有,那是参数设置问题;如果没,那就检查电机与变频器之间的接线。
16-01-23 15:37
谢谢大侠!
16-01-23 16:21
发两遍?
16-01-23 18:06
在两个版区发了一样内容的帖子。
16-01-23 19:21

工控新闻

更多新闻资讯