主题:fx1s与fx2n通讯问题
点击:783 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1372216725
请问师傅们fx1s怎样与fx2n通讯
16-01-23 10:17
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
距离多远?
RS485
16-01-23 10:27
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱有提供N:N网络通信,每个上面加个485通讯接口。
16-01-23 10:29
3楼
编辑
引用
管理
1372216725
距离就1米远用的是485bd就是不晓得整样编写通讯程序
16-01-23 10:41
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱两个FX的通讯非常简单,只要简单设置下,就能实现PLC之间的软元件自动刷新,具体可以看下 三菱FX系列通讯手册,这种通讯就几页就讲清楚了。
16-01-23 10:46
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
N:N
不过FX的N:N交换的字数不大,应用前认真查下,是否符合您的通讯要求量
16-01-23 10:49
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
硬件上;FX1S加一个FX1N-485BD,FX2N加一个FX2N-485BD;
16-01-23 10:55
7楼
编辑
引用
管理
1372216725
n.n通讯 1s公共缓存区d490写不进去
16-01-23 11:11
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
怎么会是D490呢,手册上写了是D0开始的那几个地址。
16-01-23 11:30
9楼
编辑
引用
管理
2388001
去我的贴子里下载手册 看看就明白差不多了
http://m.gkong.com/bbs/419372.ashx