主题:电源线短路了,直流电源没保护

点击:1538 回复:28

线路细而长,线阻大,电源功率大,所以保护没有动作啦。
16-01-23 11:31
阻值大吧应该。
16-01-23 12:06
如果是短路的话你触摸屏也应该没有显示了
16-01-23 13:22
可能短路的时间短吧
16-01-23 14:00

引用 1522615606 在 2016/1/23 14:00:57 发言【内容省略】

至少半个小时
16-01-23 15:20
说明电源很好,自己对短路有自我保护。一般的开关电源,输出都是晶体管驱动,自己有短路保护电路,输出短路,管子就自锁了。
16-01-23 15:33
线阻比较大
16-01-23 17:52
也碰到过几次  搞不懂事为什么
16-01-23 18:50
线径小内阻大,所以没达到保护电流值,也就没影响其它设备用电了吧!
16-01-23 18:51
对是线路太长或太细。在继保整定里就一项要计算最小短路电流。
16-01-23 18:54