登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:收卷电流为何这么大?
点击:547 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1300987681
公司印刷机的收卷部分采用浮辊电位器控制收卷变频,采用的是pIP控制,收卷用18.5千瓦台达变频器直接拉材料,收卷传动比为2/1,但收卷时变频老报过载故障,观察电机电流达40多安,频率不到8hz,请问如何解决这一问题,改变传动比是否有效。
16-01-21 22:17
1楼
编辑
引用
管理
465010287
试试看
16-01-21 23:04
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
改速比提高电机转速
16-01-22 08:19
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
负载重,加大速比
16-01-22 08:37
4楼
编辑
引用
管理
anheng
负载是不是太大了呀 ?
16-01-22 09:10
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是已经使用中的设备,关键是看原来如何,如果原来正常,现在出问题了,就要检查机械传动问题;如果是新的设备在调试,那机械传动如果是正常的,无卡阻,那就是电机的驱动力小了,加大传动比提高驱动能力。8Hz确实电机的转速有点低,适当抬高电机的转速,有利于电机的提高输出能力。
16-01-22 11:40
6楼
编辑
引用
管理
1522615606
负载大转速低
16-01-22 13:53
7楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
最高输出速度够用的话,加大传动比是可行的。。。
16-01-22 14:03
8楼
编辑
引用
管理
1069391203
加大速比三倍以上比较合理
16-01-22 21:19
工控新闻
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
更多新闻资讯