登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:流水灯采用左移指令只亮一个灯的问题

点击:4478 回复:14

这是被书忽悠了啊!
16-01-21 17:54
可以变换方法试试
16-01-21 18:11
书上不都说了么,书中难免有有错误
16-01-21 19:15
书上是用k4y0你把他改成k2y0了,ROL,ROR,只能16位的操作。
16-01-22 09:39
犯了一个低级的错误,ROL, ROR, 只能16位的操作。将K2Y0改成K4Y0再试试。
16-05-02 21:38

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯