请问电缆载流量有国家标准吗?从不同的厂家产品说明书中看到同一型号的电缆标注的载流量都不一样,不知道怎么回事?比如3*150+1*70型号的电缆,安徽华海标注的载流量是440A,但有的又是标注的360A,不知道具体应该是多少?
16-01-20 18:47
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
厂家标注的参数,要确认好,就可以用。为了保险起见,最好是与其制造商确认这个参数,然后再选择。150截面的440安载流量还是靠谱的,条件是空气散热好。
16-01-20 19:18
2楼
编辑
引用
管理
465010287
就是
16-01-20 19:36
3楼
编辑
引用
管理
450767466
线径有上下限,会不会也是载流量的上下限
16-01-20 20:41
4楼
编辑
引用
管理
liaohuanbin
150平方,450A,好牛比的电缆,那是最高值吧,平时用到300A算很不错了
16-01-20 21:13
5楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
四楼的意思是150平的安全载流量没有440安?
16-01-20 21:51
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个440A是取得上限值吧
16-01-20 21:54
7楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
如果有规范的话150平的三芯电缆安全载流量到底是多少?
16-01-20 21:55
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
敷设方式很重
16-01-20 22:08
9楼
编辑
引用
管理
zyhzlzyy
在空气中敷设
16-01-20 22:43