登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】电流互感器二次侧串接电流表,再接到接地侧使用的电线颜色有规定吗?(20160121)

点击:25673 回复:49

没注意过,,,
16-01-20 21:25
第二种是正确的
16-01-20 21:28
第二个 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
16-01-20 21:41

引用 海边渔翁 在 2016/1/20 21:28:13 发言【内容省略】

可否告知正确的理由?依据?谢谢。
16-01-20 23:18

引用 fsjnzhouyan 在 2016/1/20 17:00:18 发言【内容省略】

这个接法好像是教科书上有的,在现场我也多是见的这种。
按我的理解,原理上是要求电流互感器二次侧必须接地,但未规定电流表要接地,虽然从结果上来看似乎没什么区别。
16-01-21 00:49
用第一种配电柜都是,这么接线!
16-01-21 06:44
我用第一种
16-01-21 06:56
那你是属于按照第一种接线颜色的。
16-01-21 08:29
两种都可以的。
16-01-21 08:46

引用 老兔子 在 2016/1/20 20:56:48 发言【内容省略】

谢谢答复。我的理解,你的意思是,根据示意图,是按照第一种接法?
工人是按照第一种接线的,电流表与互感器连线都是黑线,最后的星点采用黄绿线直接接地,
但是被品管新来的出厂检验拦下,说电线颜色不对,错误,要按第二种接线,出现了争议,最后就找我判定,
我也觉得两种都可以,但是公司规范文件内又没有具体规定,仅仅如国标要求,直接接地或用于接地的导线用黄/绿双色线,我昨天都在翻找文件、找老师傅请教,准备找到依据后,重新升版制定公司的规范表情
但目前为止,貌似僵持住了。。。。。。
16-01-21 08:51

上一页 下一页