登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】电流互感器二次侧串接电流表,再接到接地侧使用的电线颜色有规定吗?(20160121)
点击:25673 回复:49
10楼
编辑
引用
管理
243604901
其实标准也不可能面面俱到,按照主流走吧,个人理解
16-01-20 16:08
11楼
编辑
引用
管理
yllas
目前第1种和第2种,使用比例为3:3
又平了,我问了一圈也是各有各的理由
16-01-20 16:10
12楼
编辑
引用
管理
wei1025205
我选第一种,原因不明,坐等明白人解释
16-01-20 16:23
13楼
编辑
引用
管理
mengx9806
第一种用的人飘过,不排除我们这里的人都是瞎弄的,很少和各种标准挂钩,看下DLT5222,GB50217等等上有没有相关标准
最后修改:
2016/1/20 16:31:58
16-01-20 16:28
14楼
编辑
引用
管理
1053370790
表示两种都用过。
16-01-20 16:50
15楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
本人多数是按照下图接线。
16-01-20 17:00
16楼
编辑
引用
管理
yejingmao
以见过的配电柜来讲,采用的是第一种方式
16-01-20 17:12
17楼
编辑
引用
管理
329345277
俺们用的第一种较多
16-01-20 20:15
18楼
编辑
引用
管理
老兔子
两种都可以,关键看各元器件(电表和互感器)的具体连接方式。
通常都是互感器出来连接成星形,其中星点直接接地,此时该处肯定用黄/绿色线。而互感器的另一点分别接电流表,此段线肯定用黑色。那么三只电流表的另一端通常采用并联连接,此段线路也应该用黑色,最后再与互感器星点连接(如果分别接地,那么该点也可以用黄/绿色线与接地点连接)。
国家标准只有直接接地或用于接地的导线用黄/绿色的要求,但没有具体规定实际怎样连接。
最后修改:
2016/1/20 20:57:48
16-01-20 20:56
19楼
编辑
引用
管理
binzhouding
做这么长时间电器维修,就是发现两种线,黑色及黄绿,一般接地线为双色线。也有用黑色的。
16-01-20 21:11
上一页
下一页
工控新闻
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
更多新闻资讯