点击:1069 回复:29

这个可能真要视情况而定了,如果是动力柜的话建议用汇流排或是铜排。控制柜内没必要,在开关下面并下来就好。
16-01-20 13:02
昨晚上一个柜子起火了!!
结果引来了消防救火车.......
消防已经确认起火原因:就是汇流排经常热胀冷缩导致断路器螺丝松动......然后接触电阻过大起火(没人值班晚上空压机忘记关电源).......
现在停工整顿.......
16-01-20 18:17
我一般不用汇流排,单位以前别人安装的,现在出现好多故障是汇流排引起的,当然用汇流排好看一点。
16-01-20 18:32
第一次听说汇流排,我们一般3~5个断路器或接触器都是线直接连的
16-01-20 19:57
谢谢大家热情的讨论,看来看似不起眼的事,其实还是蛮重要的。。。
16-01-21 10:46
现成汇流排。
16-01-21 10:49
用汇流排整齐,美观.但总感觉有点风险
16-01-21 11:30
小的照明配电箱可以用汇流排,其他的用线并吧,功率再大点就要加装铜排了
16-01-21 11:54
最好用汇流排,多省事呀。
16-01-21 12:54
电流大的还是电线分或都母排,
16-01-21 13:33