厂里买了一台注塑机用的是西门子logo230RC,这种型号在说明书上介绍是继电器干接点输出,但是我这台机器它的输出端是直接输出24V的电给电磁阀用,难道是可以通过编程软件来设定输出端是(干接点输出),(24伏电输出),两种输出法?有明白的老师给讲一讲。谢谢
16-01-19 12:24
1楼
编辑
引用
管理
qjj740210
应该是DC24V(+)_logo!Q1(1)_ogo!Q1(2)_电磁阀线圈+_电磁阀线圈-_DC24V(GND)接线。logo!Q1(1)_ogo!Q1(2)是一组干接点,但是他接通后外部电路有电流流过啊!
16-01-19 13:19
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的就是一个触点;你可以用这个触点控制24V电磁阀的0V端,也可以控制+24v端;
16-01-19 13:56
3楼
编辑
引用
管理
robbielpzl
如果是logo!230RC,我记得输出就是干接点的,是无源接点,如果控制多组电磁阀,我都是把各组触点的一端并接做公共端,另一端做控制端以控制各组小中继线圈,继而控制电磁阀。
16-01-19 17:23
4楼
编辑
引用
管理
465010287
你怎么接PLC的输出点类似差不多。。。
16-01-19 19:09
5楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
不会吧,有点简单!
16-01-19 20:32
6楼
编辑
引用
管理
kchzaixian
继电器输出就是一个干节点 24V电要从外部串进来
16-01-19 21:10
7楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个就是一个开关量而以。你串进去控制就行了。
16-01-19 21:18
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
输出就是一个继电器节点,你想控制24v也行,220亦可。
16-01-20 08:12
9楼
编辑
引用
管理
听话兔
把线从LOGO输出端全部拆掉,再测输出端就是那一路输出,那一路就有24伏电,难道是生产设备的厂家耍小聪明把外壳给换了?