那么多继电器感觉用继电器模组会好看一点,还有在线槽上贴上标签利于维修。第二张图中间端子排那么多短接线,端子排中间应该可以加上短路条的,可以不用接那么多短接线。
16-01-19 12:41
是两路电源:一般是厂用电,还有UPS电
16-01-19 12:43
那个不是短接线,是调试用的电阻(给PT100用的)
16-01-19 12:45
哦,玩上高大尚,一个漂亮
16-01-19 12:47
plc上下出线是硬伤;中间隔离继电器还是用模块组好些。。。
16-01-19 13:08
算不错的电柜了。
16-01-19 13:33
还缺一个门脸儿照。就更完美了。柜内布局整洁、干净利落。高大上。
16-01-19 13:42
做确实不错,用料讲究。
16-01-19 14:01
这个柜子可以跟进口的相媲美了,国产的不是做不好而是为了省钱不能做好啊。
16-01-19 14:02
好高大上楼主是做什么工作的。
16-01-19 14:03