今天早上车间报修,早上正常用着的快速卷帘门不能使用了,跑过去一看还真的不能下降了,不管自动手动都不能使用,检查下部的光电,发现光电上都是粉尘,清理干净后就能正常使用了,(我们公司是制粉厂)表情
最后修改:2016/1/19 10:34:36
16-01-19 10:33
呵呵,环境使然,跟操作人员讲一下,隔个三五天自己维护一次吧。
16-01-19 10:38
光天开关造成误动作。
16-01-19 10:42
如果粉尘厉害的话 其实可以接路压缩空气一直吹光学镜头的
16-01-19 10:45
经常清理就行了
16-01-19 10:46
这样的环境可以的话还是用限位开关比较适合;
16-01-19 10:52
来个风扫不省事嘛
16-01-19 10:52
虚惊一场啊
16-01-19 11:07
这个是低位保护用的,不能限位替代的。有人或物品遮挡,卷门是不能下降的。
16-01-19 11:13

qd

来阵风楼主厂的粉尘满天飞