登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子AI40模拟量模块参数一直超限是怎么回事?
点击:2299 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
3165815270
由电压变送器输入,电压测试都正常,上位机ad值一直显示32767。这模拟量是校称作用的。请问这个怎么解决,有没有人帮忙出下主意!
问题找出来了!是变送器输入端接线出错,建议以后还是不要太相信电工的话!
最后修改:
2016/1/19 11:10:33
16-01-18 17:34
1楼
编辑
引用
管理
3165815270
现场等中,谢谢
16-01-18 17:35
2楼
编辑
引用
管理
启动绕组
能确定西门子模块是电压信号还是电流信号吗。
西门子300的是可以设置电压或者电流信号。
16-01-18 17:45
3楼
编辑
引用
管理
3165815270
引用
启动绕组
在 2016/1/18 17:45:54 发言
【内容省略】
是200SMART的plc,CPUsr60
16-01-18 17:57
4楼
编辑
引用
管理
3165815270
引用
启动绕组
在 2016/1/18 17:45:54 发言
【内容省略】
因为变送器是电压型的,模块设置成也是电压的
16-01-18 17:59
5楼
编辑
引用
管理
465010287
这个我不懂,
16-01-18 18:03
6楼
编辑
引用
管理
329345277
接线正确么
16-01-18 19:46
7楼
编辑
引用
管理
3165815270
引用
329345277
在 2016/1/18 19:46:31 发言
【内容省略】
应该是正确的,查了好几遍了!没发现问题
16-01-19 07:32