主题:液压站电机变频器选型是否需要放大一个等级???

点击:3692 回复:20

现有一套液压设备,液压电机 AC380V  30KW   电机带双联柱塞泵,系统压力在25MPa,电机启动时是泄压启动,即空载启动,电机运行1分钟后加压,现在选西门子G120变频器,是选对应的30KW变频器还是选择大一等级37KW的变频器好一点,两台变频器差价1900元,想请教大家给提提意见!
这里主要涉及到  负载是轻载还是重载???!!!  根据西门子G120变频器PM140功率模块技术参数显示,如果重载就要放大一个等级选。
请各位尽快!等着采购!谢谢!
16-01-18 09:27
这里主要涉及到  负载是轻载还是重载???!!!
16-01-18 09:30
最好还是方大一个等级。
16-01-18 10:57
液压站用电机,驱动的是柱塞泵,本身需要很大的驱动力,加上在上压过程中的负载,在工频运行下,都明显听得到电机吃力的声音。我们都是选重载型的,其实就是加大一级。
最后修改:2016/1/18 11:01:05
16-01-18 10:58
最好是加大一级
16-01-18 13:38
理论上,所有的变频器都要大一个等级
16-01-18 13:56
最好是选大一级.
16-01-18 17:06
因为液压站要带很多设备。属于重载驱动。应该选择大一级的变频器。
16-01-18 23:07
重载就加大一级
16-01-19 09:55
西门子的东西,避免起火请加大一档