登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器炸机的故障分析

点击:2944 回复:17

今天值班时有一台变频器控制柜的上级空开跳闸,是国产德力西的CDM系列250A的空开,送出后到现场检查发现柜内的也是250的没有跳,但是没有上电,通知操作人员上电后变频器显示正常,黑正反转操作信号,变频器不工作,显示sc码,该变频器是国产伟创的,查故障码为内部功率板坏,很操作人员查问故障情形,说是电机得电线缆有接地打火的。马上检查线缆有一根漏线的包好。我不明白的是以前经常出现线缆接地短路的怎么会造成变频器坏的呢,而且变频器进出口都有接触器的,大家来分析下原因
16-01-17 18:36
变频器输出一般不加接触到电机,这容易导致变频器故障升高,因为接触器的频繁动作。。导致接触器的线圈有时接触不良。。。。。才会影响变频器的。。。。
16-01-17 18:41

引用 465010287 在 2016/1/17 18:41:33 发言【内容省略】

我的接触器是只供电用的吸和后。不会频繁的动作
16-01-17 19:24

引用 465010287 在 2016/1/17 18:41:33 发言【内容省略】

是这样子的,输出侧一般要求最好不要加装接触器。
16-01-17 19:26
我不明白的是为什么就是普通的接地怎么会造成变频器的损坏而且跳上级空开
16-01-17 19:32
接地还有普通与特殊?哥们什么接地是特殊的?不会10KV接地吧
16-01-17 21:17
表情接地理论上是可以保护,但是不是百分之百,
16-01-18 08:33
能跳上一级的,是漏电保护,只能说明上一级的保护电流比标的还要低
16-01-18 08:41
感谢楼主分享
16-01-18 09:03
保护不是万能的。
16-01-18 09:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯