登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:10KV高压配电柜电缆室爆炸

点击:5481 回复:40

前些天朋友公司10KV高压配电柜发生爆炸,前往现场,发现10KV电动机出线柜,电缆室发生爆炸引起明火,因全公司失电,发现扑救及时,未对其它电柜造成影响。电缆室烧的面目全非,过电压保护器全部炸碎,母线热缩套全烧熔化当时现场照片如下:
附件 %F%E1Q5047~%J【`ZCTVBNQB.jpg
附件 _79L)_7H9K2KULM$V9{A96G.jpg
附件 Z%IV6WIGJHOGQIHB3IVJ)23.jpg
16-01-16 19:20
这个严重的,一定要查出原因来。用电安全一定要大于天。
16-01-16 19:35
惨烈啊,要有人,估计都熟了。爆炸原因是什么?
16-01-16 20:02
太危险了,看来不只是抄抄数据的问题
16-01-16 20:04
十分恐怖::::
16-01-16 20:06
爆炸的是避雷器吧。这个会爆。
16-01-16 20:31
PT和CT也会爆炸的!
16-01-16 21:11
第二幅图中,B相为什么同其他两相颜色不一样。是B相过流吗
16-01-16 21:33
很惨烈,炸成这样,是不是单相直接接地了
16-01-16 21:48
烧成这样够怕怕的。没遇见过这样的呢
16-01-16 22:34

上一页下一页