主题:求助:ATV71 11KW无模块启动总报IGBT短路,该如何屏蔽?
点击:1162 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lywqj
如题,哪位知道如何屏蔽麻烦告知,感谢!
16-01-14 22:58
1楼
编辑
引用
管理
elongking
呵呵,就算关闭了该故障,光板子运行起来你还是测不出IGBT的驱动信号(虚漂的),还需U、V、W三相输出的反馈信号行!这个是三两句话讲不明白的,需要大篇幅的图文才能演示出来,你多研究下呗,我是经历了好几年后才总算搞清楚的。
16-01-18 11:57
2楼
编辑
引用
管理
lywqj
研究了些日子了,测到了启动脉冲,时间有限,既然你已破解,不妨给大家分享下,
16-02-09 10:55
3楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
报IGBT短路你不能屏蔽屏蔽了会爆的