主题:变压器无励磁分接开关怎样操作?
点击:3816 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
century
变压器已用多年,近期电压过高,想调一下。变压器上的无励磁分接开关如图,拧了一下没动,不敢太用力。也不清楚这就是开关还是只是盖子?若是开关,怎么没见档位标识。
最后修改:
2016/1/14 9:43:18
16-01-14 09:36
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
是盖子,要停电操作哦
16-01-14 09:57
2楼
编辑
引用
管理
wml0060
是不是直接转动这个手柄就行?
16-01-14 11:09
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
是不是直接转动这个手柄就行?
16-01-14 11:15
4楼
编辑
引用
管理
13792777683
这只是个盖子,将这个盖子拧开就可以看到分接开关了,一般是三个档位
16-02-09 21:46
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩
图片上是盖子。你开盖子就看到分接开关了