主题:变频器问题请教
点击:453 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
微阳
第一次用西门子变频器,是MM420系列的,别人传给我一份参考接线图,不明白为甚7和8端子短接起来了,一般不是用到哪个端子就接哪个端子,不用就悬空吗?
16-01-13 10:26
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
8是+24电源,7是输入端,具体要看参数定义7是什么功能;
16-01-13 10:32
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
8是公共24V+,看看说明书7的定义是什么功能就知道了
16-01-13 10:33
3楼
编辑
引用
管理
微阳
7不用,我要用5/6/8 ,按说7应该是悬空不接的,参考图上却是5/6/8连接后,又把7短接在8上面了,7并没有定义任何功能
16-01-13 11:39
4楼
编辑
引用
管理
lochao
接上不用,也不影响吧
16-01-13 11:45
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
引用
微阳
在 2016/1/13 11:39:54 发言
【内容省略】
16-01-13 11:55
6楼
编辑
引用
管理
626248971
你不使用、就先按照你的方法接,达到功能就行啊
16-01-13 11:57
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
应该是虽然你不用,但是默认是常闭无效,所以短接起来后,不用去设定参数;不然不短接,你就要从参数里去设定修改故障复位的有效值了