点击:1838 回复:46

兆欧表测匝间短路,好像不是特别理想。
不是不理想,而是测量仪器选择错误!兆欧表是量绝缘的,普通万用表精度不够,应该是用电桥!
16-01-14 19:13
用摇表测一下,实在不行拆开看看线圈,是否有烧坏的现象,仔细检查电机的三相电阻的平衡,对地电阻,匝间,如果电机没事,不要大意,有些情况就是空开及其他元件负荷不够,换个大些的试试
最后修改:2016/1/17 1:27:40
16-01-17 01:26
相间电阻平衡
16-01-17 02:35
严重同意14楼的
16-01-17 12:50
万用表量电机对地绝缘太扯蛋了,相当不准,以前我用万用表测过电机对地绝缘电阻才几千欧,百欧的也测出来了,吓的哥,赶紧找个摇表一摇,完全不是那么回事
16-01-17 15:59
不带负载合上空开正常吗?先排除空开问题
16-01-17 18:39
这个好像测不出来
16-01-17 18:40