主题:高频干扰
点击:785 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
颜昭南
请教各位,等离子切割机在引弧失败时经常把一些光电开关烧坏, 应该是高频干扰引起的,请问有什么好的措施去避免烧坏传感器,切割机是220V,传感器是24V
16-01-11 21:13
1楼
编辑
引用
管理
hty.czh
隔离变压器
16-01-11 21:15
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
1.在仪器交流电源输入端串入按频谱均衡的原理设计的干扰控制器,将尖峰电压集中的能量分配到不同的频段上,从而减弱其破坏性;
2.在仪器交流电源输入端加超级隔离变压器,利用铁磁共振原理抑制尖峰脉冲;
3.在仪器交流电源的输入端并联压敏电阻,利用尖峰脉冲到来时电阻值减小以降低仪器从电源分得的电压,从而削弱干扰的影响
16-01-11 21:27
3楼
编辑
引用
管理
lenyan13
隔离变压器就是最终方案
16-01-11 22:05
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是该设备自身的光电开关损坏,还是其他设备上的;不知,他人应用中有无类似的情况。
16-01-12 05:27
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
等离子切割机自身就是一个干扰源吧?
16-01-12 08:30
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
没有修过等离子呀。
16-01-12 11:33
7楼
编辑
引用
管理
lsg1971
等离子切割机引弧完成后好像就没干扰了吧
16-01-12 11:39
8楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
我们用的等离子切割多年从未出现你说的情况,两种可能你使用的等离子切割机太山寨了,屏蔽保护措施全去掉了,另一种你的传感器和等离子使用同一电源
16-01-12 12:31
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
引用
逆水行舟
在 2016/1/12 12:31:57 发言
【内容省略】
参照检查下
16-01-12 14:53