登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电器柜出线很多杂乱五章怎么办呢发愁
点击:2036 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
852022156
设备的电器柜,柜子和机器之间要走100多根各种信号、电源线,目前是捆扎成一捆,显得很乱,请问各位工友,有没有更好更合理的办法呢?
16-01-10 11:07
1楼
编辑
引用
管理
轨魂
用缠绕管缠起来。
16-01-10 11:09
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
用桥架
16-01-10 11:12
3楼
编辑
引用
管理
cg319
动力线与信号线尽量用桥架分开走
16-01-10 11:38
4楼
编辑
引用
管理
626248971
我们的 是包起来放在金属槽里走
16-01-10 11:43
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
方形的金属线槽,使用线槽盖的哪一种,里面空间巨大,你想怎么区分都得,比如电源线扎一捆,信号线扎一捆。
不过线在线槽内行走,外面是看不到内部凌乱像头发丝一样密密麻麻的走线的,只需做好线号区分,线槽出口分类分孔出线,管你几百上千条线路,照样方便区分。
最后修改:
2016/1/10 11:59:13
16-01-10 11:58
6楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主上图看看,不然不好出主意。
16-01-10 12:01
7楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
这样的桥架就行了
16-01-10 13:15
8楼
编辑
引用
管理
fireray
最好还是在机器边上做个小柜子,将信号线接入小柜,再用20芯左右的电缆接到大柜子,再走一个动力电缆及一两个直流电源电缆,这样柜子间只有十根左右电缆。这样做就是有些麻烦。
16-01-10 13:25
9楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
引用
乌龟船长
在 2016/1/10 13:15:39 发言
【内容省略】
这个很漂亮的啊 就这样就好
16-01-10 13:31