主题:西门子6ES70变频器故障

点击:2093 回复:9

PLC通过PROFIBUS网络控制两台变频器,最近两台变频器报警F002(充电未完成),更换两台新变频器(使用原变频器CUVC板,原变频器参数未丢失)后,开始报A034,A035,转速远远小于设置转速,电流大于额定转速,检查变频器控制字也没有问题,请问这种状况是什么原则造成的???应该如何解决???
16-01-09 20:14
看看电流显示值r004是多少,达到了电机额定电流吗?还是很大?或很小?
16-01-09 21:02
已经检测过实际电流了,12A,额定电流6A。
16-01-10 19:54
这不是很说明问题吗,电机过载了。要检查电机为什么过载。把电流降下来就行了。当然,电机电流被限幅,不一定就是负载重,有没有其他的问题呢?要检查。
16-01-10 21:57
不一定是变频器的问题,可以空载测一下电机工作情况,或空载时变频器工作情况!
16-01-10 22:27
更换CUVC时,应该先功率定义。
16-05-09 10:23
请问变频器的概率定义是个什么概念啊
16-06-30 21:28
电机辨识,功率定义就是更换cuvc板后做的一套数据定义什么的。
16-11-02 14:18
更换的主板不是同功率的,应该更改功率代码
16-11-07 07:59
楼主,请教下,我原先系统PLC用的S7-315-DP通过PROFIBUS网络控制西门子6ES70变频器,step7软件可以进行配置,如果换成S7-1500,用博图软件 如何进行配置?(PS:博图网络组态时找不到西门子变频器的控制器)