登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:吸盘对玻璃抽真空,如何测试玻璃面收到的压力

点击:740 回复:6

先需要这么一个方案,需要在玻璃面上安装一吸盘,对玻璃抽真空,然后测试玻璃收到的压力值,吸盘放的位置不固定,如何检测?请大神支招,再次谢过了!
16-01-09 08:51
测抽真空度达到多少
算出吸盘表面积
这样就可以算出大约值了
16-01-09 09:43
测吸盘内的真空度,用负压表。但是这种类型的吸盘可能需要定制。
如果是机械抽真空,测管道负压理论上也是一样吧。
16-01-09 10:00
好像只能进行运算真空度并得出结果,传感器真的是不方便安装的。
16-01-09 10:15
不就是用数显真空负压表吗?压力表显示的数值就是真空压力值啊
16-01-09 10:48
传感器的话不太容易,负压表来算还靠谱点
16-01-11 10:55
用这种数显压力表测试就可以的哦
附件 RM40数显开关.jpg
16-04-07 10:19