主题:空开容量

点击:1415 回复:33

趁早找厂家换3相的吧,不然头疼的问题还在后面
16-01-09 13:32
30KW三相供电的电热管只有45A,单相基本就是三相的3倍!!!
16-01-09 14:17
还不止3倍,3相电压是380,单相220,大约是5倍,单相电流大是其次,你让上级的断路器情以何堪,会导致上级断路器是跳闸或失效,还会造成母线3相不平,其他3相电机情以何堪,会导致3相电机抖动,电流增大表情越想越痛苦
16-01-09 15:14
暂时没见过150安的单相空开,这么大功率,容易造成三相不平衡的,对电机和一些三相设备冲击很大,因为烤箱恒温时会不停地通断,对上一级三相开关和变压器都是一个很大的负担,建议最好改成三相的,改一下烤箱电路应该不是很难的事情吧,变通电工都可以搞定的事。
16-01-10 11:25
换成三相的了。
16-01-11 09:10
换成三相的了。
16-01-11 09:10
大神,3倍怎么计算的?
16-01-11 09:10
高手啊,以前对这方面的电路知识储备少,还有5倍怎么计算的?
16-01-11 09:12
换成三相的了
16-01-11 09:12
我说嘛,怎么会用单相30kw的。真用也就牛了。
16-01-11 09:36