主题:欧姆龙CP1H可以发AB脉冲吗

点击:873 回复:7

如题 欧姆龙CP1H怎么发AB脉冲控制伺服
16-01-08 10:31
看接线,指令的选择
附件 捕获.jpg
SPED
  端口c1:        0000-0003 端口指定
  模式c2:       0000 cw/ccw输出方式,cw方向, 连续模式  0001 cw/ccw输出方式,cw方向, 独立模式
                 0010 cw/ccw输出方式,ccw方向,连续模式  0011 cw/ccw输出方式,ccw方向,独立模式
                 0100 脉冲输出方式, cw方向, 连续模式  0101 脉冲输出方式, cw方向, 独立模式
                 0110 脉冲输出方式, ccw方向,连续模式  0111 脉冲输出方式, ccw方向,独立模式
                 第2位(0cw/ccw方向 1脉冲输出方式)第3位为方向指定(0 cw/1 ccw)第4位为模式指定(0连续/1独立)
                 注:独立模式由puls指令设定脉冲量,走完后停止脉冲输出
  脉冲频率s:     s目标频率(低位), s+1目标频率(高位)
最后修改:2016/1/8 11:27:07
16-01-08 11:26
我看了欧姆龙CP1H的手册 PLC只能发送一个方向的脉冲串 我说的是怎么才能发出相差90度的AB相脉冲串
最后修改:2016/1/8 16:18:40
16-01-08 16:17
用外挂定位模块呀
16-01-08 16:22
CWW/CW模式不就是AB脉冲吗
16-01-08 16:30

引用 alan3 在 2016/1/8 16:30:47 发言【内容省略】

CWW/CW不一定是AB相脉冲,有可能是正反转脉冲。
16-01-08 16:49

引用 fumz78 在 2016/1/8 16:49:16 发言【内容省略】

百度了下,是我学的太少了,受教了,感谢版主
16-01-08 17:30
那种伺服电机需要AB相脉冲工作???
16-01-08 17:34