songshengcai
ABB 510 90kw 报短路,请大家指教
16-01-07 12:26
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
你是修变频器,还是查线路故障
16-01-07 12:35
2楼
编辑
引用
管理
songshengcai
炸电容了 之后就出这个故障了
16-01-07 12:39
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
送电就报吗?去掉电机也报,查电流检测电路。
16-01-07 13:36
4楼
编辑
引用
管理
songshengcai
启动就报,现在就是空载
16-01-07 13:40
5楼
编辑
引用
管理
xquan
什么代码
16-01-07 14:07
6楼
编辑
引用
管理
songshengcai
代码是4
16-01-07 15:07
7楼
编辑
引用
管理
xtswc
检测驱动电路和电流检测电路
16-01-07 16:04
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
炸电容,你就不许IGBT烧毁短路呀
16-01-07 18:46
9楼
编辑
引用
管理
mayongtian
首先看看报的什么地方短路?是输入侧还是输出侧,具体情况而定,输出侧短路也有很多原因 像驱动电路故障,接触不良等等