主题:帮忙看看 为什么定时器到时间不输出
点击:648 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
無理
16-01-07 09:43
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
PLC是否在运行状态
16-01-07 09:59
2楼
编辑
引用
管理
lsg1971
是不是又双线圈了
16-01-07 10:55
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
双线圈了。
16-01-07 17:28
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
看一下下面有没有复位条件:复位优先的啊
16-01-07 18:32