引用 flylovemore 在 2016/1/6 12:02:43 发言【内容省略】

这位兄台,三相220的电,应该是要角接而不是星接吧
16-01-07 10:16
是不是星接改三角没有改对呀。
16-01-07 10:52
你电机的接线盒上一版都会有接线说明的,不看说明就去接,没烧电机已经是万幸2了
16-01-07 13:46
13楼
该帖内容不符合相关规定!
16-01-08 15:24
接线盒上写星接和三角型接法都有。
16-01-12 21:46
查到问题了,是功率管和散热片接触不良,螺丝松了,且没有了导热硅脂
16-01-22 00:11
找到原因了,是散热片没装好
16-01-24 08:47
有始有终,谢谢楼主分享!
16-01-24 22:20
昨天开始又跳了,拆下变频器没有发现有过热的地方,晕了
16-01-25 07:46
咨询厂商,他们的回复是:建议你换台新的,去他Md