主题:Holip3.7kw变频器带1.5kw电机低速下报警及接线问题
点击:2070 回复:19
10楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
flylovemore
在 2016/1/6 12:02:43 发言
【内容省略】
这位兄台,三相220的电,应该是要角接而不是星接吧
16-01-07 10:16
11楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是星接改三角没有改对呀。
16-01-07 10:52
12楼
编辑
引用
管理
mengx9806
你电机的接线盒上一版都会有接线说明的,不看说明就去接,没烧电机已经是万幸2了
16-01-07 13:46
13楼
管理
695272702
该帖内容不符合相关规定!
16-01-08 15:24
14楼
编辑
引用
管理
evanlei
接线盒上写星接和三角型接法都有。
16-01-12 21:46
15楼
编辑
引用
管理
evanlei
查到问题了,是功率管和散热片接触不良,螺丝松了,且没有了导热硅脂
16-01-22 00:11
16楼
编辑
引用
管理
evanlei
找到原因了,是散热片没装好
16-01-24 08:47
17楼
编辑
引用
管理
ity102
有始有终,谢谢楼主分享!
16-01-24 22:20
18楼
编辑
引用
管理
evanlei
昨天开始又跳了,拆下变频器没有发现有过热的地方,晕了
16-01-25 07:46
19楼
编辑
引用
管理
evanlei
咨询厂商,他们的回复是:建议你换台新的,去他Md
16-01-31 00:00