主题:三菱PLC的DRVA指令
点击:902 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hongdi13
DRVA指令的触发点是闭合的,但指令的脉冲没发完电机就停了,是为什么啊?求指教啊!
16-01-05 21:42
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
上你程序图
16-01-05 22:29
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
看下其它的特殊软元件的状态,比如M8145等。
16-01-05 22:35
3楼
编辑
引用
管理
528工控科技
查看D8140,或D8142
16-01-05 23:05
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看PLC的对应输出指示,是PLC脉冲不发了,还是脉冲一直有,电机不动;
16-01-06 09:35
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
引用
528工控科技
在 2016/1/5 23:05:25 发言
【内容省略】
DRVA 是绝对位置指令,所以,不能只看脉冲数,要把脉冲数与D8140(Y0)或是D8142(Y1) 结合计算,才是真正的脉冲输出数量
16-01-06 13:36
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你看一下位置是不是到了,监视特殊32位寄存器,你用的是哪一个通道?
PLC具体型号呢
16-01-06 22:52