主题:有谁做过或者了解Q系列的远程IO么?
点击:3414 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
CH096
主站和远程站分别是什么型号模块
16-01-04 17:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是CC-LINK网络,主站是QJ61BT11N,远程I/O常用的型号是AJ65SBTB1...,后面是点数等数字及输入输出的字母。
16-01-04 17:27
2楼
编辑
引用
管理
CH096
远程IO站能用QD70P8的模块么?或者有什么别的定位模块,最多几通道
16-01-06 09:55
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
远程定位有两种方式,一种是远程放个CPU,带上普通的定位模块,然后这个CPU上加个QJ61BT11N作为从站
另外有专门的远程定位模块:AJ65BT-D75P2-S3。
16-01-06 10:19
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;QD70P8不是CC-LINK模块,只能装在主机板上;
16-01-06 10:25
5楼
编辑
引用
管理
CH096
我知道。就是问有没有类似的定位模块可以用。。。2通道的太少了,怎么也得要4或8通道的,
16-01-06 10:55
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
CH096
在 2016/1/6 10:55:14 发言
【内容省略】
建议你远程直接加装Q00J这个CPU即可做远程设备站,该CPU自带电源、5槽底板,价格1600左右,你加装QJ61BT11N模块还有4个空槽,你安装QD75P4模块4个的话就行了
16-01-06 11:11
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
通道多,还是用普通的定位模块加CPU作为远程的从站吧
AJ65BT-D75P2-S3,这个轴少,且价格货期都是问题。
16-01-06 11:15
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
模拟量、定位这些能在主机上用的不要去考虑用CC-LINK;
16-01-06 13:19
9楼
编辑
引用
管理
CH096
主要是一台CPU带多台设备,中间的线路太多了,如果从站用Q00的CPU的话,那程序是写在Q00里还是写在主CPU里呢
16-01-06 13:57