主题:除氧器液位
点击:540 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
475313975
现在我厂用西门子的差压变送器(平衡容器)测的液位,罐子2米高,量程是6mbr-600mbr的,感觉不对,请问应该选择多大的量程范围。
16-01-03 10:49
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
里面水 采用浮球液位计会非常直观且准确
16-01-03 12:26
2楼
编辑
引用
管理
dlr
罐子2米高,量程应该小于2米,使用量程取决于你的气、液相管的距离。变送器的可能是测量范围。需要根据你气、液相管的距离来调校量程,如果用单室平衡容器还要进行迁移。