登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:之前变频器电流过大的问题解决了,和大家分享下
点击:4394 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
大萝卜
之前发帖请教过遇到的问题:台达cp2000 18.5变频器带动15kw风机,40HZ时电流36,50HZ时候电流40多,到50Hz就显示驱动器过负载。开始查线路问题,电机问题,和变频器设置,都没有解决,换了一台艾默生15kw变频器,都有电流过大的问题。后来了解到风机放在这里五六年了,现在低速运行了一阵,开始有抖动了,是风机的问题,没有做动平衡。。机电不分家,这次长知识了。感谢各位网友大神的热心回复。。这个过程也学到很多知识。
15-12-31 17:41
1楼
编辑
引用
管理
小瓦
我之前也问过,45kw带砖厂隧道窑风机过载,是风门调节的问题。
15-12-31 20:44
2楼
编辑
引用
管理
dlr
赞一个楼主有始有终的精神!如果网友都能做到这样认真就太好了。
15-12-31 21:02
3楼
编辑
引用
管理
877476825
感谢楼主分享经验。谢谢
15-12-31 21:20
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不错,能找到问题的根源,就是一种经验积累了。以后再遇到类似问题,就会快速处理或排除了。
15-12-31 21:30
5楼
编辑
引用
管理
mengyuboshi
感谢楼主分享经验。谢谢表情
15-12-31 21:51
6楼
编辑
引用
管理
pacific_boy
动平衡,一般是汽车轮胎做。风机放着不动,难道也向心力发生改变啦?谢谢楼主的分享。
15-12-31 22:00
7楼
编辑
引用
管理
471590275
谢谢分享,,但动平衡是怎么做的啊???
15-12-31 22:15
8楼
编辑
引用
管理
1264812649
做动平衡的设备很多啊,尤其是电机的转子,每个都做的,这个可能和轴承里面的油脂有关系,四五年了,轴承也需要拆掉清理更换润滑剂的,想想钢珠和轴承圈硬生生的摩擦,也或多或少会出点问题的
16-01-01 09:06
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
像这种情况,通常首先就会怀疑电气的问题;如有经验,协同检查,就会好些。
16-01-01 09:59
上一页
下一页
工控新闻
金融支持新型工业化,央行等七部门发文
霍尼韦尔调研表明,人工智能在提升能源安全方面具有潜力
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
恭贺英威腾南昌办事处盛大开业!
机械工业数字化转型实施方案印发
头部企业加码布局“工业+AI” 工业智能化不断进阶
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
IOAI首次引入机器人真机实践,银河通用模拟“未来工厂”
更多新闻资讯