点击:4278 回复:23

看到一个参考程序,监控有个常开点一直快速通断,但找不到这个常开点的触发源,这是怎么做到的呢
15-12-28 10:26
请提供参考程序的图片,针对性的做出判断。
15-12-28 10:35
附件 1.jpg
在CPU属性中打开 时钟存储器
地址可设置
附件 2.jpg
这样M10.0-M10.7就是对应的10-0.5HZ
最后修改:2015/12/28 10:38:10
15-12-28 10:37
附件 QQ图片20151228102534.jpg
15-12-28 10:45
附件 QQ图片20151228104834.jpg
15-12-28 10:46
附件 QQ图片20151228104834.jpg
15-12-28 10:48
这个M180.0只有这两个地方用,但监控M180.0的开点就是一直闪通,RS那段在OB100里不能监控
15-12-28 10:52
用的是CPU313C
15-12-28 10:54
一直闪通后面上升沿就触发,加1加1加1一直加
15-12-28 10:55
请问地址可设置那栏怎么打开
15-12-28 11:07