登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:程序监控失败

点击:548 回复:8

现在工人只要一电焊,用笔记本连接中的监控组态就失去连接。现在给PLC 做单独接地肯定是做不了,大家还有其他好办法吗
15-12-27 08:56
焊机与PL C电应该分开。
15-12-27 09:25
呵呵;PLC的电源加隔离变压器+滤波器后再试一下效果吧;
15-12-27 09:47
独立供电不在一个开关上没法实现??
加滤波吧!
15-12-27 10:04
供配电的学问感觉太大了表情
15-12-27 10:57
遇到过河楼主一样的问题,可是加了滤波器也没用,最后只能要求他们不能把电焊机接在那里。
15-12-28 07:59
找 7 8年前的二手笔记本,基本没有问题
15-12-28 10:51
或者判别一下干扰的途径,比如是通过电源线还是电磁波;
或者电焊机电源尽量远离或不共用(减少共用)线路,查看电焊机次级回路的路径有无影响等。
15-12-28 20:56
上次工人烧焊烧坏两个传感器,一个7000多!后来要求烧焊设备必须断电
15-12-29 18:55

工控新闻