登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:程序监控失败
点击:548 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
现在工人只要一电焊,用笔记本连接中的监控组态就失去连接。现在给PLC 做单独接地肯定是做不了,大家还有其他好办法吗
15-12-27 08:56
1楼
编辑
引用
管理
秀空
焊机与PL C电应该分开。
15-12-27 09:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;PLC的电源加隔离变压器+滤波器后再试一下效果吧;
15-12-27 09:47
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
独立供电不在一个开关上没法实现??
加滤波吧!
15-12-27 10:04
4楼
编辑
引用
管理
fmsh12
供配电的学问感觉太大了
15-12-27 10:57
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
遇到过河楼主一样的问题,可是加了滤波器也没用,最后只能要求他们不能把电焊机接在那里。
15-12-28 07:59
6楼
编辑
引用
管理
ytthink
找 7 8年前的二手笔记本,基本没有问题
15-12-28 10:51
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
或者判别一下干扰的途径,比如是通过电源线还是电磁波;
或者电焊机电源尽量远离或不共用(减少共用)线路,查看电焊机次级回路的路径有无影响等。
15-12-28 20:56
8楼
编辑
引用
管理
w71412659
上次工人烧焊烧坏两个传感器,一个7000多!后来要求烧焊设备必须断电
15-12-29 18:55
工控新闻
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
2025工业数字化推动企业TOP50
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
更多新闻资讯