主题:我有一台APC UPS 3KV的外壳有漏电怎么解决,希望高手指点急急。
点击:582 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
ayyu1314
我有一台APC 3KV的UPS逆变工作都正常就是外壳有轻微的漏电希望高手指点。
15-12-25 19:29
1楼
编辑
引用
管理
jjf-810
接好地线就好了
15-12-26 08:32
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
所有的单相UPS不间断电源系统的接线规范。都是使用三线制进行接驳电线使用的,这其中就包含了外壳接驳地线。
15-12-26 08:45
3楼
编辑
引用
管理
秀空
轻微的,接地应该可以。
15-12-26 09:54
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
拉根接地线。
15-12-26 10:27
5楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
谢谢各位指点应该是没接地。