登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:cpu313c请教

点击:1753 回复:28

 在车间垃圾堆里翻出来个313c,打算用来学习用。联机上下载程序都是正常的,就是没搞明白假如只组态一个电源一个313c的情况下,各输出输入端口应该对应哪些程序地址呢?
 今天下午实验了下,组态后试机,313c上面的数字输入端口指示灯可以正常点亮,但是监控程序里面没有反应,程序里面我编程的地址为I0.0到0.7任意一个为1时都输出Q0.0到0.7。
  用L+轮流接通313c上面DI0各接线端子都能点亮指示灯但是在线监控显示触点没有动作。用表测量DO0 的个接线端子和M间的电压也无24伏直流输出。然后组态个sm321数字量输入模块进去并加上硬件,在线监控发现I0.0对应在它接线端子上面在。求指教加上和不加该SM321的情况下,cpu的数字输入和数字输出该编程为I几点几和Q几点几呢?
15-12-24 18:23
在硬件组态里可以看到的啊,而且那个地址硬件组态也可以改的
15-12-24 18:25
 才学习,非常不熟悉,硬件组态里面如何修改地址呢?
15-12-24 18:34
厉害这个都能捡到
15-12-24 18:47
楼主运气真好,这也可以捡到
15-12-24 18:49
额,313c本身自带di do ai和rtd的通道,楼主没有设置通道地址和话,他们的默认地址肯定不是0.0开始所以你程序里面的I0.0-0.7  Q0.0-0.7肯定不是真正的硬件对应地址
15-12-24 19:00
补充一下还有ao
15-12-24 19:03
呵呵,为厂没人搞这个,就在破旧设备旁边不知道谁扯下来丢一边的,被为检来学习学习
15-12-24 19:13
 看到老师说设置通道地址,请教下在哪里设置通道地址呢?有没有详细点的教程地址呢?
15-12-24 19:14
搜索了下说是在硬件组态里面就可以设置地址,明天再试试,谢谢老师们的宝贵回复。
 还有cpu313c刚好输出部位的面板掉了,查了下313c的输出是晶体管输出,那么问题来了,在L+和M端加上24v直流而输出不接负载的话,指示灯能否点亮呢?
最后修改:2015/12/24 19:36:24
15-12-24 19:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯