登录
首页
电脑编程
回帖
发帖
正文
主题:组态王6.55怎么和西门子200smart连接数据
点击:761 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
3165815270
地址有对好,但就是通信数据为啥没反应,还做了个PID运行曲线状态表,那个无挠切换的手动设置,怎么才能看到更新后的参数,在西门子上找不到对应的数据地址啊!
15-12-23 13:41
1楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
要安装与与S7-200 SMART的驱动程序才行。
15-12-23 14:30
2楼
编辑
引用
管理
3165815270
嗯,这个我有做好
15-12-23 15:13
3楼
编辑
引用
管理
3165815270
这个问题下午解决了,认真看了下PID指令帮助,把块定义中各项值,状态位对应建立到人机界面里,终于可以用了,以后电脑不带身边也可以进行整定参数了