登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:器件选型求助,希望大家帮忙答疑解惑,谢谢了!

点击:760 回复:12

我想问下关于电气柜内空开的型号如何选择?
1. 3KW的电机在直接启动的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
2. 3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
3. 3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积?
新人一直对这个问题很好奇,希望大家帮帮我解惑,有什么算法或者书籍资料推荐下也可以!!
谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!谢谢了!!表情表情
15-12-21 14:49
三相380V的3KW马达,封顶电流不过10A,使用D32的无熔丝断路器+2.5平方的电缆线就能解决问题,如果还是不懂,请到度娘上搜索电工选线口诀。表情
3KW的马达频繁正反转,如果没有让转轴停止下来就立马进行反转的话,就算有100个马达,也会烧毁100次马达的线圈。表情
最后修改:2015/12/21 15:29:21
15-12-21 15:27
如果是直起,瞬间电流或超过电机额定电流的5-6倍呢,但那是一瞬间的事。所以,对于开关的选择没必要考虑那么大。但也要打出一定的余量,对于变频器启动,最多不超过1.5倍电机额定电流。所以开关容量按此选择即可。
如1楼所述,3kW的电机线,2,5方就可以了。
15-12-21 15:44
电机直起,前端断路器额定电流大于电机额定电流2.5倍才行,3KW电机大约6A左右,也就是选择D20断路器即可;
3KW的电机在使用变频器的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:3KW电机正常选用3.7KW变频器,而3.7KW变频器厂家推荐用D20断路器;至于导线,1.5平方毫米即可(电机安全规程要求1KW及以上功率电机线径不得小于1.5平方毫米);
3KW的电机在频繁正反转的情况下,应该如何选择空开的型号和电缆的截面积:频繁正反转,没有变频器的话直接启动电流约接近于电机额定电流7倍,但是相对启动时间密集的话等效电流接近30A,刚好是2.5平方毫米导线载流量
15-12-21 15:56
开关D16,线2.5平
15-12-22 08:58
有什么计算的过程么?
15-12-22 13:24
谢谢您的解答!
15-12-22 13:25
谢谢指教!
15-12-22 13:25
谢谢您!
15-12-22 13:26
需要学习啊!
15-12-22 15:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯